yangyang_pd 发表于 2015-12-9 13:42:51

BTTZ 施工问题

请问BTTZ敷设时需要穿钢管吗?问过厂家,厂家说本身是无缝铜管不需要穿SC管了,但想问下不穿SC管施工会不会出现潮湿、受压等问题?

尺短寸长 发表于 2015-12-9 13:54:18

通常沿梯架敷设,不穿管。

施工时的接头防潮,是难点和重点。

ethan_fan 发表于 2015-12-9 14:00:21

还有护套性矿物绝缘电缆可以选用

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 14:15:13

护套性矿物绝缘电缆 是指矿物绝缘电缆钢套管 外加一层?

engineerli 发表于 2015-12-9 14:15:43

BTTZ敷设时需要穿钢管,搞笑。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 14:28:20

可以参考国标图集

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 14:47:50

还有一条想请教,TT制住宅单元总进线,甲方给的供电局样本图:总断路器处没有漏电保护,而且断路器为3P,这个不是和规范想违背吗?

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 14:54:58

尺短寸长 发表于 2015-12-9 13:54
通常沿梯架敷设,不穿管。

施工时的接头防潮,是难点和重点。

这个我也问过厂家,说是截面积185最多只能做到100米,做接头的确有问题!

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:00:18

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 14:47
还有一条想请教,TT制住宅单元总进线,甲方给的供电局样本图:总断路器处没有漏电保护,而且断路器为3P,这 ...

违反了住宅设计规范、低压配电规范和GB13955

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 15:08:07

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:00
违反了住宅设计规范、低压配电规范和GB13955

是的,但样本图上就这样,漏电是一定不能装,我想不通的是现在为什么断路器也要用3p的?

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:20:21

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 15:08
是的,但样本图上就这样,漏电是一定不能装,我想不通的是现在为什么断路器也要用3p的?

漏电是一定不能装,什么意思?

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 15:23:51

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:20
漏电是一定不能装,什么意思?

总进线处不能加漏电,加漏电供电局不批准

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:25:21

yangyang_pd 发表于 2015-12-9 15:23
总进线处不能加漏电,加漏电供电局不批准

所以,他就用3P开关了

yangyang_pd 发表于 2015-12-13 11:23:23

树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 15:25
所以,他就用3P开关了

我决定先用4P 带漏电 往供电局报,到时供电局有批文要取消再改!做设计做到这个程度{:cry:}

治学以诚 发表于 2015-12-13 11:26:08