防雷接闪网暗敷的问题
请问屋顶平面上的暗敷接闪网,有没有敷设深度的要求呢 暗设厚度保温层或50(图集推荐,但广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些) 还没有考虑过这个问题,一直以为是贴着地面的 树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 10:47暗设厚度保温层或50(图集推荐,但广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些)
广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些——
不是准确,应该是“广东防雷办要求”扯淡!
如果没有深度要求,那不是不用介绍暗敷了,直接用顶板内现有钢筋即可,网格也密 尺短寸长 发表于 2015-12-9 11:24
广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些——
不是准确,应该是“广东防雷办要求”扯淡!
麻烦尺总讲讲,为何“广东防雷办要求”扯淡!
太深,接闪效果不好。
太浅,地坪容易开裂。 尺短寸长 发表于 2015-12-9 11:50
太深,接闪效果不好。
太浅,地坪容易开裂。
建筑电气杂志(也可能在别的地方看的)有篇文章写了,暗埋的接地网在雷击时可能会损坏屋面结构,不知尺总如何见解? limmzhu 发表于 2015-12-9 17:34
建筑电气杂志(也可能在别的地方看的)有篇文章写了,暗埋的接地网在雷击时可能会损坏屋面结构,不知尺总 ...
《雷规》已有规明确定和条文说明。 设计时都是标注暗敷于保温层内,不知是否合适? 尺短寸长 发表于 2015-12-9 11:24
广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些——
不是准确,应该是“广东防雷办要求”扯淡!
防雷规范哪条 暗敷肯定涉及埋深问题。不知道各设计院怎么标注的
埋深了就接近楼板钢筋层了,那还不如直接利用楼板钢筋作为接闪带。
埋浅了,屋面防水层下?防水层是不是绝缘材料?接闪时,是否会破坏防水层?
不清楚防雷办为什么会允许暗敷。居然还提出20mm要求 面层一下就可以,没有深度要求