whlevil 发表于 2015-12-8 14:47:49

关于防雷布置与计算的一点疑问

如果主体建筑屋顶是一个大的阶梯状的屋顶,如何防雷计算?

树欲静而风不止 发表于 2015-12-8 14:55:44

一个层面一个层面计算,然后按雷规4.5.1确定防雷级别

whitepigeon 发表于 2015-12-8 15:27:01

参考雷规附录B,建筑物易受雷击的部位。

whlevil 发表于 2015-12-8 17:09:38

坡屋面和平屋面的计算方式应该是不同的吧

云溪2 发表于 2015-12-9 09:38:54

没有那么复杂,把建筑物放大一点,成为一个规则的,就好算了

yis359574718 发表于 2015-12-9 12:55:47

云溪2 发表于 2015-12-9 09:38
没有那么复杂,把建筑物放大一点,成为一个规则的,就好算了

我平时算防雷,就是按照最长,最宽,最高计算体积的。{:sweat:}

engineerli 发表于 2015-12-9 14:17:07

按照最长,最宽,最高计算

whlevil 发表于 2015-12-21 12:26:31

engineerli 发表于 2015-12-9 14:17
按照最长,最宽,最高计算

这样算感觉有点粗啊

大鼻山 发表于 2015-12-21 23:07:51

你是要严格计算是吧?请把该建筑物剥掉外皮,让外皮在大地上平铺开来,而建筑外皮相邻直角用圆弧人为地无缝连接起来(此圆弧围合面积也须计入铺地建筑外皮之总面积),再计算这整个平铺外皮的总面积。它就是雷击次数计算公式中的那个等效雷击面积。

fitman 发表于 2015-12-22 09:02:50

防雷计算本来就是概率计算,只要使用保守原则来取参数,就没有什么问题了。