dianqihtb87815 发表于 2015-12-7 10:53:14

老话重提:住宅户内阳台上的室外机、水泵附近设计隔离开关还是漏电断路器? [

本帖最后由 dianqihtb87815 于 2015-12-7 11:18 编辑

住宅户内阳台上的室外机功率11KW、1.5KW水泵设备,配电箱在设备间,而室外机放置在了阳台上,配电箱与室外机、水泵设备相隔4个不同功能的房间,按照规范住宅户内阳台上的室外机、水泵2.5.3自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;附近设计4P隔离开关还是4P漏电断路器?哪个更好些?便于检修安全,还是住宅电气不考虑2.5.3这条。

panrqkk 发表于 2015-12-7 11:11:50

空调室外机是否能作为规范中所指的电动机考虑?以往都是按照配电考虑,而不是电动机。即便是室外机内带有电动机,相关的一切控制及联锁应由厂家配套考虑。隔离开关不用4P,TN系统中;如过断路器过流能够在有效时间内切断接地故障,无需设漏电。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 11:25:50

应使用4P漏电断路器。。。。

治学以诚 发表于 2015-12-7 15:29:27

chenchf 发表于 2015-12-12 12:00:18


应使用4P漏电断路器。。。。

大鼻山 发表于 2015-12-14 22:20:23

设置隔离开关即可。

crowdbus 发表于 2016-2-19 21:18:11

隔离开关,箱内设漏电
页: [1]
查看完整版本: 老话重提:住宅户内阳台上的室外机、水泵附近设计隔离开关还是漏电断路器? [