GB50065-2011附录F中的式F.0.1中的d
GB50065-2011附录F中的式F.0.1中的d是怎么定义的?怎么计算呢? 是GB/T50065-2011 d一般表示的是接地体的直径 西风肥马 发表于 2015-12-4 09:19是GB/T50065-2011
找到了哈,d=b/2,在附录A里面有说明 西风肥马 发表于 2015-12-4 09:38
找到了哈,d=b/2,在附录A里面有说明
P58
这是个注册电气考试的考点。。
附录D.0.4-23式子,楼主如何理解?