对于计算负荷后该不该设变压器、PC柜或MCC柜的疑惑,求赐教?
例如:在工厂含有几个辅助系统时,通过负荷计算,需要设置配电设备,但是,具体如何设置,我不是很清楚,比如:多大的负荷一般设置变压器,多大的负荷设置MCC柜,什么情况下设置PC柜,具体依据是什么,求前辈们赐教,谢谢! 变电所通常要布置在负荷中心。比较集中且远离变电所的负荷要集中设配电室,如果功率比较大,距离比较远可以设分变电所。
MCC用于电动机控制。 民规里有这个:3.4.2当用电设备总容量在250kw及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。
这个只是参考,没有绝对分界线 民规修订版将这个提到300KW, 这个只是参考,没有绝对分界线 治学以诚 发表于 2015-12-4 14:13
以上回答,希望你能接受。并感谢你对配电方面做出的思考。
只是,近期不希望,就如此鸡毛蒜皮的事再行发问 ...
希望不要再讨论这本恶心的13版《火规》了,看了就想吐,令人厌烦。 上海市电力公司供电营业细则
第七条 本公司根据客户申请的用电负荷或受电设备总容量,确定供电方式:
1. 低压供电
(1) 居民客户
① 居民客户实行用电负荷管理;
② 单相供电时,分为3、4、6、8kW四档,用电负荷控制电流相应为15、20、30、40A;
③ 用电负荷单相在9kW及以上或有三相设备时,以三相四线供电;
④ 新建住宅每户用电负荷应符合《上海市工程建设规范住宅设计标准》(DGJ08-20-2001)的规定。
注意:DGJ08-20-2013 已经淘汰过三个版次了)
(2) 非居民客户
① 单相受电设备总容量在10kW及以下时,采用单相220V供电;
2. 10kV供电
客户受电变压器总容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)在250 kVA及以上至6300kVA时,采用10kV供电。
3. 35KV供电
客户受电变压器总容量在6300kVA以上至40000kVA时,采用35kV电压供电。
4. 110kV及以上供电
客户受电变压器总容量大于40000kVA时,采用110kV及以上电压供电。
5. 根据电网情况或客户用电特殊需求,经过经济、技术比较后,供电电压的界限可作适当变动。
2012年的《非居民电力用户业扩工程技术导则(试行)》
树欲静而风不止 发表于 2015-12-4 08:39
民规里有这个:3.4.2当用电设备总容量在250kw及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电;当 ...
这个确实是参考的,西藏有个项目,用电负荷才160KW,还非得要10KV供电…………