ethan_fan 发表于 2015-12-4 10:32:22

不违规~~~~

尺短寸长 发表于 2015-12-4 10:44:53

ethan_fan 发表于 2015-12-4 10:32
不违规~~~~治学以诚 发表于 2015-12-4 09:15
这是错误的布置。不正确。
问题是老诚也已成为了审图师,他发话说“这是错误的布置。不正确”,俺怕怕。{:4_128:}{:4_93:}

尺短寸长 发表于 2015-12-4 10:58:20

若论不合适的地方,还是有:
上排低压柜前操作面与变压器柜齐平为妥。
高压柜、变压器柜、低压柜贴柱布置留出 50mm 的距离为妥。

D800-1~8 发表于 2015-12-4 16:39:35

1、好牛逼的空柜。惊呆了

2、03、04柜的母线可能不好穿了。是封闭母线绕吗?

3、东面3台直流屏吧?不能靠墙。

nicebin 发表于 2015-12-4 16:43:28

设计者极致发挥,费了不少脑汁。大上海寸土寸金呀。
右边的那个空柜可否不要?不过若是为了排列整齐美观,放上也好,花点铁皮钱。

山水2012 发表于 2015-12-11 12:00:08

建筑专业的会被K不?{:lol:}。柱子不大为毛要放中间?

老康阁楼 发表于 2015-12-12 01:38:19

那些年布空柜的日子

luchun0112 发表于 2015-12-17 11:26:39

尺短寸长 发表于 2015-12-4 10:58
若论不合适的地方,还是有:
上排低压柜前操作面与变压器柜齐平为妥。
高压柜、变压器柜、低压柜贴柱布置 ...

我想说的是,柜内母排无法通过空柜到柱子另外一边的柜子,估计得走密集型母线槽了吧

GHDQ 发表于 2015-12-17 14:16:54

因柱在空柜中无法穿过母线,空柜设置意义不大,可取消。

popu12 发表于 2015-12-21 09:07:08

高压那个走空柜不如走电缆呢,低压的走密集型母线槽就好