dianqihtb87815 发表于 2015-12-3 16:00:45

树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 15:41
若设计隔离开关,用4P

用3P也不违规吧,住宅规范要求进户4P,我也在犹豫像这个空调机到底加不加隔离开关箱?

尺短寸长 发表于 2015-12-3 16:06:34

dianqihtb87815 发表于 2015-12-3 15:37
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011   2.5.4条

2.5.4条?

适用对象是哪个?
是一次还是二次?

{:sweat:}

树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 16:09:38

dianqihtb87815 发表于 2015-12-3 16:00
用3P也不违规吧,住宅规范要求进户4P,我也在犹豫像这个空调机到底加不加隔离开关箱?

低规:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器。
民规:隔离电器应具有将电气装置从电源绝对隔开的功能

yslideb 发表于 2015-12-3 16:12:34

树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 16:09
低规:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器。
民规:隔离电器应具有将电气装置从电源绝对隔开的 ...

很多断路器明确指出也具有隔离功能,是不是也是要使用四极断路器?尽管就本帖而言,对于居民住宅这样的用户,我赞成应该加一个四极的隔离开关

树欲静而风不止 发表于 2015-12-3 16:15:44

yslideb 发表于 2015-12-3 16:12
很多断路器明确指出也具有隔离功能,是不是也是要使用四极断路器?尽管就本帖而言,对于居民住宅这样的用 ...

规范只对隔离开关有要求,断路器没有

chenchf 发表于 2015-12-12 12:02:51

4p,带漏电100mA

刹那香蕉 发表于 2015-12-15 17:13:24

从安全的角度去出发,我认为有必要在增加隔离开关   就算没解除远程控制 我认为还有必要增加一个

crowdbus 发表于 2016-2-19 21:14:16

一般需要一个4P隔离开关