dianqihtb87815 发表于 2015-11-28 15:53:35

卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否违规?

根据规范10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否更好?与甲方工程师沟通时,他们反馈这样更糟糕,因为这个卫生间用了不同的2个回路,PE线都与LEB箱联结了,若一个回路漏电,因为都公用一个LEB箱,所以与另外一个回路就会出线短路,各位同仁,这个工程师说的有道理吗?规范要求插座的PE线与LEB箱联结,那么我卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否更好呢?

北方郎 发表于 2015-11-28 16:27:31

必须联结。

dianqihtb87815 发表于 2015-11-28 17:07:23

感谢北方狼,吊顶内的这个电伴热设备的管路覆盖了厕所、卧室、客厅、走廊等地方,但是需接电源的设备放在了卫生间的吊顶中了,这种情况下这个电伴热设备回路的PE线也必须与LEB联结对吗?规范要求卫生间的插座PE线需要与LEB联结

树欲静而风不止 发表于 2015-11-30 08:41:43

若一个回路漏电,因为都公用一个LEB箱,所以与另外一个回路就会出线短路
正因为共用一个LEB箱,才没有电位差,更安全
页: [1]
查看完整版本: 卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否违规?