尺短寸长 发表于 2015-11-27 14:01:21

出屋面的配电线路敷设,有国标图集或厂家技术资料吗?

出屋面的配电线路敷设,有国标图集或厂家技术资料吗?

PS
屋面无设备机房,楼梯不通屋面。

有请大侠提供电气线路敷设的典型做法或相关图集:
单根金属配管。
多路配电线路。

东海龙王 发表于 2015-11-27 14:05:25

在实际中,我们根据不同情况进行处理。有的建筑有小的电气井,可以直接做到屋面,加防风雨帽,桥架可以直接敷设到屋面,当然做支架。桥架必须带盖。
如果是单根的配电管线,可以从设备的预留洞走,当然明敷,用镀锌钢管。

尺短寸长 发表于 2015-11-27 14:11:33

似乎找不到相关的标准图集。

afengx 发表于 2015-11-27 14:23:20

东海龙王 发表于 2015-11-27 14:05
在实际中,我们根据不同情况进行处理。有的建筑有小的电气井,可以直接做到屋面,加防风雨帽,桥架可以直接 ...

设小电井,香港人称狗屋

树欲静而风不止 发表于 2015-11-27 15:02:52

如同我们设计的一个局部地下室,地下室有一个变电所,需要出电缆到附近的建筑,地下室上面是绿化带,想直接出地面的方案就否了,必须找到有建筑的位置,从室内上去

树欲静而风不止 发表于 2015-11-27 15:03:56

防水不好处理呀。。。。。

北方郎 发表于 2015-11-27 15:17:32

单根穿管明敷。
多根穿管出墙后走线槽。

尺短寸长 发表于 2015-11-27 15:32:13

北方郎 发表于 2015-11-27 15:17
单根穿管明敷。
多根穿管出墙后走线槽。

小截面电缆,防水弯比较容易做。
电缆截面越大,工人越不好施工。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-27 15:42:20

用嵌缝油膏密封,具体参考94D164,110页的单根电缆穿墙防水做法三

尺短寸长 发表于 2015-11-27 16:05:58

树欲静而风不止 发表于 2015-11-27 15:42
用嵌缝油膏密封,具体参考94D164,110页的单根电缆穿墙防水做法三

1、图集已作废。
2、出墙面的防水做法,可否直接用于出屋面的防水做法?存疑。

北方郎 发表于 2015-11-27 16:11:49

尺短寸长 发表于 2015-11-27 16:05
1、图集已作废。
2、出墙面的防水做法,可否直接用于出屋面的防水做法?存疑。

尽量不要从屋顶出线!天长日久容易漏水。
另外推荐MCT。

尺短寸长 发表于 2015-11-27 16:29:34

北方郎 发表于 2015-11-27 16:11
尽量不要从屋顶出线!天长日久容易漏水。
另外推荐MCT。

http://down6.zhulong.com/tech/detailprof828369SG.htm
电线出屋面线管做法详图

北方郎 发表于 2015-11-27 16:41:11

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-27 16:45 编辑

尺短寸长 发表于 2015-11-27 16:29
http://down6.zhulong.com/tech/detailprof828369SG.htm
电线出屋面线管做法详图
这是传统做法,可以考虑MCT

chipy 发表于 2015-11-27 17:00:26

这是个老大难题。。现在有设备在屋面,需要配电,基本都把井坐上去。。
如果硬穿管,是否可以参考水管出屋面的做饭

crowdbus 发表于 2016-2-19 20:53:24

这个有国标图集,见室外线缆敷设
页: [1]
查看完整版本: 出屋面的配电线路敷设,有国标图集或厂家技术资料吗?