应急照明箱配电系统图,我画了三种样式,从可靠性和成本来考虑,哪种好一些?
这种省一条汇流排和一熔断器,但可靠性稍低,如果微断因为短路跳闸,火灾时不能点亮。这种有两条汇流排,成本较高,可靠性较高,接触器应为3P。
这种省一条汇流排,也比较可靠。
不知道哪种比较正规,比较常用?(负荷计算表我没有改。。。)
从接触器的可靠闭合使用来看,第二种 我平时画图是按照两条汇流排画的 其实,综合几个国家的情况看,很少有国家像中国大陆这么设计应急照明系统的。
总的来说,应急照明灯具必须是带寻址的,可以单灯控制。单独敷设控制通信线。其次,海外流行集中应急照明系统,起码也是集中和分散相结合的方式。 按龙王的说法,那就是智能型应急系统了 最省钱的、最常用的当为第一种
第二、第三种也见过,还有第二种接触器后移至各回路的 第二方案可靠。