浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗
浪涌保护器前可以不装断路器或熔断器吗?有没有规范明确规定?安装脱离器主要考虑SPD劣化击穿短路会造成断电。 在一定条件下,浪涌保护器前可以不装断路器。 890214 发表于 2015-11-22 15:19
在一定条件下,浪涌保护器前可以不装断路器。
我在海外居然看到dehen的一个文件,一定条件下可以不装。 一定条件,能具体下么 低压的没见过不装的,高压的(避雷器)就很少见到装的。 限压型的必须要装,因为失效模式是短路,可能会引起产品烧毁的 东海龙王 发表于 2015-11-23 08:24
我在海外居然看到dehen的一个文件,一定条件下可以不装。
SPD失效模式是开路时不设。 本帖最后由 北方郎 于 2015-11-23 15:15 编辑
fitman 发表于 2015-11-23 10:47
低压的没见过不装的,高压的(避雷器)就很少见到装的。
高压氧化锌避雷器有串联间隙、并联间隙、无间隙三种。后两种可监控泄露电流,超过定值予以更换。 最好选用SPD的专用保护装置。 高压系统中的避雷器装脱离器的还真没见过,与电压互感器共用一套熔断器的还可能常见点。