某三层物业办公楼的电气设计
电气菜鸟一枚,有个问题想请教下各位大神现在手头有一个三层的物业办公楼,每层面积800㎡左右,大约9个小办公室,由于是物业办公用的,所以直接每层设置层箱,
我想知道民规说的照明、电力、消防自成配电系统在这里怎么理解
由于之前做过一个五层的办公,层面积大,空调负荷较多,所以每层设置了一个照明箱和一个动力箱
想了解下这个三层的办公楼需要照明和空调分开配电吗?
对了上述空调负荷均采用的分体空调
分开也行,不分开也行 这种分体空调,不属于动力负荷 树欲静而风不止 发表于 2015-11-20 14:17
分开也行,不分开也行
哦,好的,多谢了 天道酬勤1 发表于 2015-11-20 15:03
哦,好的,多谢了
以你这个规模的办公室,我做就不分开 在江苏做按绿色建筑标准,有分项计量要求 重庆也需要分开,好计量 用不着。
每层各设配电箱即可。 分开要好点的 按照最新的GB50189-2015_公共建筑节能设计标准,公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。
所以办公建筑不光要求照明插座和空调负荷分项计量,有可能还会被审图的要求照明和插座进行分项计量