汽车库疏散照明连续供电时间
《建规》10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000 m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;《汽车库防火规范》9.0.4疏散通道上的消防应急照明和疏散指示标志,----,但其连续供电时间不应小于30min.问题:一个大于20000 m2的地下汽车库,连续供电时间是按建规的1.0h,还是按《汽车库防火规范》的30min?当然得按照严格的来了。 不能给图审留下提出问题的意见(30min不满足建规。。。。) zz_1973 发表于 2015-11-19 11:28
当然得按照严格的来了。
为什么8月1日执行的汽车库防火规范不参考5月1日执行的新建规,是有意还是其他原因? 两个规范的定义范围不一样,没有冲突哦。 hbsjzsjy 发表于 2015-11-19 11:35
为什么8月1日执行的汽车库防火规范不参考5月1日执行的新建规,是有意还是其他原因?
人家有“保命”条款的吧?{:lol:}
1.0.4车库的防火设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现…… fitman 发表于 2015-11-19 11:50
两个规范的定义范围不一样,没有冲突哦。
定义范围不一样怎么解释?不冲突是什么意思? 尺短寸长 发表于 2015-11-19 11:51
人家有“保命”条款的吧?
1.0.4车库的防火设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现……
编者光顾保命了,弄得大家左顾右盼无所适从{:cry:} 总建筑面积大于20000 m2的地下、半地下建筑是否包括地下汽车库,这是个问题。类似于水专业定室外消防水量时的疑问。 rainmen_73 发表于 2015-11-19 12:26
总建筑面积大于20000 m2的地下、半地下建筑是否包括地下汽车库,这是个问题。类似于水专业定室外消防水量时 ...
这不是问题。
GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
2.0.4地下汽车库underground garage
室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高1/2的汽车库。
2.0.5半地下汽车库semi-underground garage
室内地坪面低于室外地坪高度超过该层车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库。
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
2.1.6半地下室semi-basement
房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者。
2.1.7地下室basement
房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。
车库的疏散照明连续供电时间应满足GB 50067-2014的要求,不小于30min,当车库属于地下或半地下建筑且面积大于20000m2平方时,同时要遵守GB50016-2014的要求,不小于1h,两个条件都要遵守,当然是按不小于1h设计。这个规有什么冲突? 建规为准这些编规范的就不能好好看看别的规范 专项规范,还是写完整为好。 建规为准,应该为1h 地下汽车库,不论是1万平方米还是大于2万平方米,在有喷淋的情况下,每个防火分区面积均小于4000平方米,各自有安全出口,人员疏散距离均小于60米。火灾时人员疏散不可能穿越另一个防火分区再疏散。因此,疏散照明连续供电时间与车库面积的大小应该没有关系。