whitepigeon
发表于 2015-11-19 12:34:11
RK5707 发表于 2015-11-19 12:00
泄漏量没有达到爆炸极限,是不会燃烧的,如果要燃烧,那就是爆炸。
个人理解:因为燃烧和爆炸两者都需 ...
你的理解倒是跟我一致,也正好说明第一句的结论是肯定是错的。
可燃物质肯定是可爆的,也肯定是可以温和燃烧的。。区别就是是否位于爆炸极限内。
不足爆炸下限的情况下,具备可燃物,氧化剂和温度三个要素,氧化剂是充足的,可燃物是不足的,所以不会使空气中氧气急剧耗尽发生爆炸。而爆炸上限以上,大概是氧化剂太少,反应同样不充分,不足以发生爆炸。。但应该都会有燃烧出现。
至于能不能引起建筑火灾,我认为也是可能的。
RK5707
发表于 2015-11-19 13:43:13
whitepigeon 发表于 2015-11-19 12:34
你的理解倒是跟我一致,也正好说明第一句的结论是肯定是错的。
可燃物质肯定是可爆的,也肯定是可以温 ...
分析的很有道理,如果是在实验室,你说的可能会实现。
个人理解:但是在实际工程中,就很难了,因为可燃气体一直在泄漏,当有燃烧,挥发加剧,距离爆炸就不远了,从燃烧到爆炸时间会很短,讨论燃烧感觉意义不大。
对了,怎么回复甲类厂房不需要设火灾报警系统啊??
fitman
发表于 2015-11-19 14:24:55
甲类厂房并不等于就要设火灾自动报警系统,关键还是看对应的专业规范规定及如果设置,只否能有效作用。
象《民用爆破器材工程设计安全规范》,对民用爆破器材工厂也只是使用宜设的字眼(还给出不设时应做的措施)。
当然,现在广大设计人员都是为求安心,能设的都要全装上,反正我就这样做了。
RK5707
发表于 2015-11-19 15:40:10
fitman 发表于 2015-11-19 14:24
甲类厂房并不等于就要设火灾自动报警系统,关键还是看对应的专业规范规定及如果设置,只否能有效作用。
象 ...
你用什么探测器啊?
fitman
发表于 2015-11-19 16:07:39
RK5707 发表于 2015-11-19 15:40
你用什么探测器啊?
呵呵,我们民建院那有机会做甲类厂房。只在有燃气体泄漏的场所设过可燃气体探测器。倒是我同事做一个酒库时,为配合水专业的泡沫灭火,大量使用过复合型火焰探测器。
whitepigeon
发表于 2015-11-19 17:18:29
RK5707 发表于 2015-11-19 15:40
你用什么探测器啊?
普通的光电感烟和离子感烟不能用?
RK5707
发表于 2015-11-20 10:05:28
whitepigeon 发表于 2015-11-19 17:18
普通的光电感烟和离子感烟不能用?
厂房高度13.5米。规范不建议用啊。
yis359574718
发表于 2015-11-20 10:18:29
whitepigeon 发表于 2015-11-19 11:05
具体符合哪条呢?哪条是针对化工行业的?
没有看出来是针对化工行业的{:dizzy:}
liuiping
发表于 2015-11-20 10:26:58
都没有 专业的验证过大家说的都是 应该 大概 等 希望专业人士出来 给个准确的答案
云溪2
发表于 2015-11-20 15:53:36
个人理解:可燃气体探测和感烟探测器都要吧,一个装在可能的泄露点处,可以连锁关闭阀门什么的,一个装在普通的位置检测普通火灾,工艺设备密闭性好的话,就存在有普通火灾发生,而短期内没有爆炸
dianqicw
发表于 2016-11-29 11:10:55
本人最近也刚遇到甲类厂房。建规没有规定,石化防火规范规定 8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。 甲乙类厂房,出现火源极易导致爆炸。电气专业设置防爆自动系统更符合实际。监控爆炸混合物浓度、温度、火源三个特征。但是火源,而爆炸性混为物浓度不足以引起爆炸,也可以有效降低爆炸几率,但是跟人感觉这措施作用有限。火灾太小,探测器根本探测不到,一根火柴或者一个火星足以引起汽油罐区燃烧爆炸。
dianqicw
发表于 2016-11-29 11:15:30
可燃气体探测系统,我搜索的一个知名企业样本,探测器仅可以探测天然气和液化石油气。个人认为产生易爆混合物 工艺有有 油漆、抛光等,那里没有天然气或石油气,需要相应专门的特殊类型探测器。还未见哪个火警厂家生产此类探测器。
fangyangde0413
发表于 2016-11-29 13:44:05
云溪2 发表于 2015-11-20 15:53
个人理解:可燃气体探测和感烟探测器都要吧,一个装在可能的泄露点处,可以连锁关闭阀门什么的,一个装在普 ...
一个最最基本的条件:甲乙类需要防爆的场所,需要设置防爆的感烟探头,目前有这种探头吗?
云溪2
发表于 2016-11-29 16:07:51
应该有,至少有本安型的
cherish672
发表于 2020-7-25 23:02:59
学习了,最近在做一个甲类厂房。