尺短寸长 发表于 2015-11-18 15:28:03

SELV 系统配电线路允许采用钢管保护否?

PELV 系统配电线路无疑允许采用钢管保护,SELV 系统配电线路允许采用钢管保护否?

有请本论坛大侠告知哪里有相关规定?
老诚版主知道不?

yangyang7201 发表于 2015-11-18 15:56:10

个人以为:SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护。

理由如下:

1、GB50054-2011
5.3.7 SELV系统的回路带电部分严禁与地、其他回路的带电部分或保护导体相连接,并应符合下列要求:
    1 设备的外露可导电部分不应与下列部分连接:
      1)地;
      2)其他回路的保护导体或外露可导电部分;
      3)装置外可导电部分。
    3 SELV系统回路的外露可导电部分有可能接触其他回路的外露可导电部分时,其电击防护除依靠SELV系统保护外,尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施。

2、

北方郎 发表于 2015-11-18 16:01:07

SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。
穿线管可以采用钢管。

北方郎 发表于 2015-11-18 16:01:08

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-18 16:11 编辑

SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线穿钢管敷设。单层绝缘电线穿塑料管满足要求。
穿线管可以采用钢管。如果无法避免与地或其他外露可导电部分接触的话,依据GB16895.21 414.4.4 注执行。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-18 16:05:01

个人认为穿钢管更好,有屏蔽效果,防止高电位窜入

树欲静而风不止 发表于 2015-11-18 16:09:54

老诚版主什么都知道,这个算啥

yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:11:06

北方郎 发表于 2015-11-18 16:01
SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。
穿线管可以采用钢管。

SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。

——请教该规定出处。

北方郎 发表于 2015-11-18 16:12:16

yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:11
SELV系统配电线路要双重绝缘。因此不能选用单层绝缘电线。

——请教该规定出处。
单层绝缘电线穿塑料管。要求见GB16895.21 414.4.2.

尺短寸长 发表于 2015-11-18 16:13:15

yangyang7201 发表于 2015-11-18 15:56
个人以为:SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护。

理由如下:


这两本规范的规定,似乎都得不出“SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护”这个结论。

比如:
SELV 系统的用电设备,其金属外壳确保不与 SELV 系统配电线路的保护钢管连接,或 SELV 系统的用电设备,就不存在外露可导电部分。

当然,SELV 系统配电线路最好不采用钢管保护。
但是,SELV 系统配电线路禁止采用钢管保护,有无这样的直接规定?

yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:17:38

尺短寸长 发表于 2015-11-18 16:13
这两本规范的规定,似乎都得不出“SELV 系统配电线路不允许采用钢管保护”这个结论。

比如:


尺总说的有道理。

不允许=禁止,我所提供的依据确实无法得出“禁止采用钢管保护”的结论!

尺短寸长 发表于 2015-11-18 16:26:02

3 SELV系统回路的外露可导电部分有可能接触其他回路的外露可导电部分时,其电击防护除依靠SELV系统保护外,尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施——

困惑!
采用 SELV AC24V,按“3 SELV系统回路的外露可导电部分有可能接触其他回路的外露可导电部分时,其电击防护除依靠SELV系统保护外,尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施”规定,此“尚应依靠可能被接触的其他回路的外露可导电部分所采取的保护措施”(低压 AC220/380V 系统)大多是按故障情况下预期接触电压不高于 AC50V 的保护措施设防,能确保采用 SELV AC24V 的特殊场合吗?

yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:26:30

北方郎 发表于 2015-11-18 16:12
单层绝缘电线穿塑料管。要求见GB16895.21 414.4.2.



这条么?
这条不是规定“SELV系统配电线路要双重绝缘”,似乎反而是回答尺总问题的依据!

zz_1973 发表于 2015-11-18 16:33:16

5.3.6 每个SELV系统和PELV系统的回路导体,应与其他回路导体分开布置。当不能分开布置时,应采取下列措施之一:
    1 SELV系统和PELV系统的回路导体应做基本绝缘,并应将其封闭在非金属护套内;
-------------------------------
与其他回路导体分开布置时,是否可以不用“护套”?

北方郎 发表于 2015-11-18 16:35:51

本帖最后由 北方郎 于 2015-11-18 16:37 编辑

yangyang7201 发表于 2015-11-18 16:26
这条么?
这条不是规定“SELV系统配电线路要双重绝缘”,似乎反而是回答尺总问题的依据!
注意,此处回路导体为带电导体。

尺短寸长 发表于 2015-11-18 16:39:37

北方郎 发表于 2015-11-18 16:12
单层绝缘电线穿塑料管。要求见GB16895.21 414.4.2.

此仅为“可籍下列方式之一”之一种。
页: [1] 2