xuxizhong 发表于 2015-11-17 13:15:55

导体载流量环境温度如何取?

广东地区是取30度、35度还是40度,各个地区如何。以前都是保守取40度!!

北方郎 发表于 2015-11-17 13:51:27

最热月平均温度。

xuxizhong 发表于 2015-11-17 14:08:09

北方郎 发表于 2015-11-17 13:51
最热月平均温度。

最热月平均温度不知道那里有数据!

xuxizhong 发表于 2015-11-17 14:09:43

xuxizhong 发表于 2015-11-17 14:08
最热月平均温度不知道那里有数据!

电缆规范找不到,网上也找不到!

北方郎 发表于 2015-11-17 14:55:32

xuxizhong 发表于 2015-11-17 14:09
电缆规范找不到,网上也找不到!

可以参考配电手册附录。

xuxizhong 发表于 2015-11-17 15:19:16

北方郎 发表于 2015-11-17 14:55
可以参考配电手册附录。

谢谢郎主,找到了。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-17 15:42:26

电缆电线敷设的温度选择:
1.        室内明敷:35℃
2.        室内暗敷:30℃
3.        室外明敷:40℃
4.        室外直埋:25℃

D800-1~8 发表于 2015-11-17 15:57:55

如果放屋面上,可能还要50度。。。

夏天能煎蛋

北方郎 发表于 2015-11-17 16:55:44

D800-1~8 发表于 2015-11-17 15:57
如果放屋面上,可能还要50度。。。

夏天能煎蛋
烈日暴晒温度还可能更高哈

云溪2 发表于 2015-11-20 15:57:16

我都取得40度,因为说不定敷设的时候就几根挨到一起了

LXQ3 发表于 2015-11-22 14:51:20

本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-22 14:54 编辑

导体载流量环境温度如何取?
——导体载流量环境温度不但要看大环境温度,如室内室外,所在的地区等;
还有看导体所处的小环境的环境温度,如导体是在敞开的空间中,还是在密闭的空间中等。

tianyi2002 发表于 2015-11-23 14:25:24

树欲静而风不止 发表于 2015-11-17 15:42
电缆电线敷设的温度选择:
1.        室内明敷:35℃
2.        室内暗敷:30℃


你这个出自哪里呢?

二点半太阳 发表于 2015-11-23 17:28:09

通风不良的竖井内要加5℃