whlevil 发表于 2015-11-17 12:17:12

精密空调如何配电

如题,暖通只提了一个总的电量,室内机和室外机在不同的位置

树欲静而风不止 发表于 2015-11-17 15:54:49

我想,主要考虑可靠性,那东西运行起来不停

whlevil 发表于 2015-11-17 17:14:53

树欲静而风不止 发表于 2015-11-17 15:54
我想,主要考虑可靠性,那东西运行起来不停

嗯,配电只配室内机,室外机配电及控制由厂家自行敷设完成,这样可以吗

D800-1~8 发表于 2015-11-18 08:05:23

看空调说明书

东海龙王 发表于 2015-11-18 08:33:38







树欲静而风不止 发表于 2015-11-18 08:51:34

龙王的这图就说明了精密空调的供电可靠性

zz_1973 发表于 2015-11-18 09:15:21

whlevil 发表于 2015-11-17 17:14
嗯,配电只配室内机,室外机配电及控制由厂家自行敷设完成,这样可以吗

室内机、室外机都只是配电。控制留给厂家.

whlevil 发表于 2015-11-18 10:44:29

东海龙王 发表于 2015-11-18 08:33


感谢龙王!

lrx813 发表于 2015-11-18 12:32:05

双切前要加隔离不?

D800-1~8 发表于 2015-11-18 13:03:41

东海龙王 发表于 2015-11-18 08:33


龙王图纸很干净。。没有给厂家上图。。

whlevil 发表于 2016-1-27 15:06:39

消防情况下,精密空调分励断电合理吗?

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 15:10:42

whlevil 发表于 2016-1-27 15:06
消防情况下,精密空调分励断电合理吗?

消防情况下,手术室都得断电,由其蓄电池供电并转移

whlevil 发表于 2016-1-27 16:01:41

像文物库房,消防情况下,精密空调断电,门禁断电释放……感觉会出问题啊