JGJ 100-2015 车库建筑设计规范
thanks 谢谢分享技术资料{:4_94:} 这个电气方面的内容好像与老款相差不大 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不
低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设
备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应
低于该建筑物的供电负荷等级。
--------------------------------------
中级车库,我以前都是按照“二级负荷”来供电的,上一个工程被审查师给“纠正”为三级负荷,现在还要改回“二级负荷”了。{:mad:} 关于负荷等级写得有问题,现在都要求设置电动汽车位,那么电动汽车的用电负荷是不是应该直接按照车库等级评定?
而实际上,充电桩的使用率也不可能非常高,负荷重要性更不可能高 谢谢贾楼分享!! 感谢楼主分享资料 2015年11月16日签字报道啦!!!
2010年超(限)高层建筑电气设计高峰论坛论文集2015年11月16日签字报道啦!!! 今日签字报道 <P>哈哈,我也想要啊!</P> 谢谢楼主资料分享{:1_418:} 这个我也很疑惑 谢谢分享技术资料{:1_443:}{:1_443:}