车库消防探头的问题
现在和水专业配合做车库的综合管网,有个问题就是风管太大 有的风管直接把一个梁格给挡住了,风管顶到梁的距离小于层高的5%(套自动报警规范6.2.7)这种情况下是否考虑风管对我探头有影响?是否像水喷淋一样,风管下方在设置一个探头?在考虑风管隔断的2边各放一个探头?困惑,规范没有说过这个情况,以前也没考虑过,这次水专业问的问题, 不知道怎么做了,求大师解惑 个人感觉这种情况不适用套自动报警规范6.2.7,风管下面是大空间,烟气对流。 倒不如参照火规6.2.18,如果风管占的面积小于30%,不用考虑其影响 谢谢 我在想想{:handshake:} 探头周围0.5m范围内,能满足不?