kadxka 发表于 2015-11-9 11:21:38

金属线槽 建筑外墙低位敷设 底距地400mm左右 水上建筑 是否可行

请教各位大侠民规 查第八章 8.5金属线槽布线 未找到安装高度要求;
查8.10.3电缆桥架 找到水平不能低于2.5米 当不能满足时加金属盖板;

建筑是一排好几个小商铺 在水面上 出水面 总箱位于每栋建筑的外墙 分箱在各小商铺里 进分箱的电缆
业主要求变更进线的方式用金属线槽沿外墙低位敷设,底距地300mm左右,造型上美观。
安全 高度 等是否有隐患 是否违反规范呢?

weissiyan 发表于 2015-11-9 12:07:59

沿屋檐下敷设比较好,还要求防护等级不应小于IP54

kadxka 发表于 2015-11-9 14:27:49

就是说还是不能那么低敷设的

树欲静而风不止 发表于 2015-11-9 14:56:27

不宜,就是尽量不这么做。从技术上问题不大。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-9 14:59:36

另外,你如果线槽内敷设的为导线,更不合适

kadxka 发表于 2015-11-9 15:16:12

树欲静而风不止 发表于 2015-11-9 14:59
另外,你如果线槽内敷设的为导线,更不合适

民规上8.5.3说金属线槽内电缆总截面不能超过20%
可以敷设电缆呀?

树欲静而风不止 发表于 2015-11-9 15:20:37

kadxka 发表于 2015-11-9 15:16
民规上8.5.3说金属线槽内电缆总截面不能超过20%
可以敷设电缆呀?

线槽内导线、电缆均可敷设,但室外线槽内,不宜敷设导线

kadxka 发表于 2015-11-9 15:21:57

树欲静而风不止 发表于 2015-11-9 15:20
线槽内导线、电缆均可敷设,但室外线槽内,不宜敷设导线

有哪本规范图集上有吗?能找到反驳他们的理由就好了

树欲静而风不止 发表于 2015-11-9 15:38:59

kadxka 发表于 2015-11-9 15:21
有哪本规范图集上有吗?能找到反驳他们的理由就好了

民规8.5.1金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所

kadxka 发表于 2015-11-9 15:50:07

刚才就是在辩论这个 宜 居然说宜不是应 是最好 可以有特殊情况

limmzhu 发表于 2015-11-9 16:44:44

图面看是不宜,建议lz将情况表述详细点

kadxka 发表于 2015-11-9 16:50:39

limmzhu 发表于 2015-11-9 16:44
图面看是不宜,建议lz将情况表述详细点

就是YJV电缆 敷设方式是金属线槽 室外底距地300mm低位敷设

limmzhu 发表于 2015-11-9 17:16:07

kadxka 发表于 2015-11-9 16:50
就是YJV电缆 敷设方式是金属线槽 室外底距地300mm低位敷设

我的意思是这样的,如果是300mm的高度,能有较好的保护措施,且安装位置较干燥,则是可以的

kadxka 发表于 2015-11-9 17:19:26

limmzhu 发表于 2015-11-9 17:16
我的意思是这样的,如果是300mm的高度,能有较好的保护措施,且安装位置较干燥,则是可以的

它还是在水面上

limmzhu 发表于 2015-11-9 17:23:14

kadxka 发表于 2015-11-9 17:19
它还是在水面上

普通的镀锌桥架满足不了要求,如果非要敷设建议加强板厚并采用喷塑,貌似这个也难论证有多大效果,至少镀锌桥架是绝不能使用的
页: [1] 2
查看完整版本: 金属线槽 建筑外墙低位敷设 底距地400mm左右 水上建筑 是否可行