xuxizhong 发表于 2015-11-6 15:30:10

审图要求计算应急照明最低水平照度!

)应急疏散照明的地面最低水平照度应计算(各前室、楼梯间、门厅及疏散走道等),并应符合规范要求,请补充以免违反强条。


10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
   1 对于疏散走道,不应低于 1.0lx ;
   2 对于人员密集场所、避难层(间〉,不应低于 3.0lx ;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;
   3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

如何执行?只要满足顶灯1米范围,壁灯0.5米范围就可以?这个有道理吗。



用的双头灯那来的配光曲线啊!!!

rainmen_73 发表于 2015-11-6 15:55:21

审图要求原则上是对的。但也可以不要求提供计算。只要你回复已经达到要求(即设计责任自负)审图就可以让你通过。因为说句实话,审图也不知道怎么算。

rainmen_73 发表于 2015-11-6 16:00:56

提供你一个相关内容供参考http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTU2MDQzNw==&mid=213744015&idx=1&sn=c26080da0c607bbd8465ad87a2069f64&scene=23&srcid=10209PmRC0ImOrhdIGDbEnTP#rd

xuxizhong 发表于 2015-11-6 16:28:58

这个文档我有,审图提的对,双头灯找不到配光曲线,郁闷死了。

治学以诚 发表于 2015-11-6 16:53:46

治学以诚 发表于 2015-11-6 16:56:43

治学以诚 发表于 2015-11-6 16:58:27

rainmen_73 发表于 2015-11-6 17:15:10

治学以诚 发表于 2015-11-6 16:58
如果你超间距配灯,审图这样提,是有理由的。

规范只提疏散标志间距,没有疏散照明灯具间距要求。诚版莫非认为这个标志间距就是疏散照度的保证?

rainmen_73 发表于 2015-11-6 17:16:34

rainmen_73 发表于 2015-11-6 17:15
规范只提疏散标志间距,没有疏散照明灯具间距要求。诚版莫非认为这个标志间距就是疏散照度的保证?

原来0.5是这个间距,现在1,3,5还是这个间距?诚版的依据不知从何而来

治学以诚 发表于 2015-11-8 15:34:43

rainmen_73 发表于 2015-11-9 09:00:28

治学以诚 发表于 2015-11-8 15:34
0.5,1,3,5都是多余指标。应急灯是强制性标准产品。
规范,只要相应规定,安装间距就可以了。



说来说去,规范也只有疏散标志间距要求,还分双向疏散20m,和袋形10m。莫非都能满足?只要有标志照明就够?双头灯具间距多少又有哪本规范哪条要求明确?

治学以诚 发表于 2015-11-9 10:55:12

治学以诚 发表于 2015-11-9 10:57:14

taiyuntao 发表于 2015-11-9 16:20:19

诚版的这个计算方法简单,如果真的要搞配光曲线可能工程中要简化的计算条件太多了

limmzhu 发表于 2015-11-9 16:47:05

治学以诚 发表于 2015-11-9 10:55
今后,各led厂商拟将把2008年实现的100lm/w发光效率,提高至2010年的140~170lm,2011年提高至150~200lm/w ...

老城版本还漏掉一个很重要的高度问题,不是计算光源,而已计算地面照度。对于有些大空间的疏散楼梯间,应急灯最好还是壁装
页: [1] 2
查看完整版本: 审图要求计算应急照明最低水平照度!