卫生间插座、开关要求防溅出自什么规范?
厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。一般实际都是这种做法,但这出自什么规范呀?网上有的说装修规范,但我找了很久也没找到,谢谢!!!住宅建筑电气设计规范里提到了IP54。开关宜安装在门外开启侧的墙体上这条会不会在哪本验收规范里呢 电器选择要符合安装环境要求。 GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所 这句话出自GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第16.3.14条 开关宜安装在门外:住宅电气设计规范9.4.4 另外住宅设计规范也要求采用防溅插座 IP54的开关插座,民用领域能买到吗 岁月无情 发表于 2015-11-5 08:59
IP54的开关插座,民用领域能买到吗
见到过有的厂家生产的浴室用开关插座,标明IP54 民规10.8···· 民规10.8.1第9款,“厨房、卫生间应选用防溅水型插座”;10.8.1条第6款“开关宜设于卫生间门卫”。另外《住宅建筑电气设计规范》8.5.1,9.4.4也有相应规定。