znjaaa 发表于 2015-11-3 15:37:56

审图疑问?菜市场疏散照明及疏散指示标志问题。

一个5000平米的农贸市场,钢结构,四面无门无窗无墙,就几根结构钢柱,8米高,屋顶彩钢瓦。
审图根据《建筑设计防火规范》2014第10.3.1/10.3.5条要求我设置疏散照明和灯光疏散指示标志。
请教各位老师,应该设置吗?怎么设置?

尺短寸长 发表于 2015-11-3 16:01:12

打报告给住建部标准定额司,请规范编制人员来回答。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 16:03:09

设置疏散照明:加相应的应急灯就行。设置疏散指示标志:沿人员流动方向设置到最近的出口(摊位中间出口)

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 16:04:16

农贸市场,毕竟属于人员密集场所,光线不好时候,一旦停电容易造成踩踏

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 16:05:20

而且,现在商店建筑设计规范把农贸市场纳入

尺短寸长 发表于 2015-11-3 16:25:11

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 16:05
而且,现在商店建筑设计规范把农贸市场纳入

审图人员根据14版《建规》10.3.5条提要求,似乎不够准确。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 16:28:13

尺短寸长 发表于 2015-11-3 16:25
审图人员根据14版《建规》10.3.5条提要求,似乎不够准确。

是的,主要安全出口没法定义。在没摆摊位时,全是出口

尺短寸长 发表于 2015-11-3 16:48:59

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 16:28
是的,主要安全出口没法定义。在没摆摊位时,全是出口

不仅限于此。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31041-1-1.html
[问题探讨] 何谓“疏散走道”? 何谓“人员密集的厂房(场所)”?

099010 发表于 2015-11-4 16:47:19

墙都没有~~即时有摊位,估计也全是出口{:lol:}

ranxh 发表于 2015-12-31 11:50:02

哎~~难为我们做电气的了,让建筑加门不加门 不让下班~~~

东海龙王 发表于 2016-1-4 10:26:46

四散逃窜