火灾时发电机要考虑客梯归首层用电吗?
很多项目发电机在火灾时均不考虑客梯归首的电量,请问这是为什么,另外客梯是同时归首层吗,这样的电量企不是更大不会拖垮发电机吗?问题的也可转换为何时切非消防梯电源。
消防设计要求 待电梯归首后切除电源即可 2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源 火灾时的客梯电源应在归首后切断 但元月份去参加项目的消防验收,烟枪点燃后一会某层感烟报警,声光报警器响的同时貌似电梯直接停了,梯外电梯召唤按钮板上直接显示火警了 但是客梯平时需要系数较小,但消防时同时归首层的话,会不会突然电量过高拖垮发电机呢? 电梯归首是制动过程,基本不耗电,理论上还可以反馈电能回电网,所以不会增加发电机的负担。 fitman 发表于 2015-11-5 10:14
电梯归首是制动过程,基本不耗电,理论上还可以反馈电能回电网,所以不会增加发电机的负担。
空载回首层,是要用电,不是反馈电能回电网,要搅消楚。 tsml 发表于 2015-11-4 18:59
但是客梯平时需要系数较小,但消防时同时归首层的话,会不会突然电量过高拖垮发电机呢?
不是同时归首层,通常是一组一台。如一组有6台,逐台回降首层。如有3组,每组6台,则共计同时3台运行便可。 在电梯归首层这期间,消防风机等联动设备也不是立马全部运行,也是按照烟气扩散随防烟分区逐步开启,这个时间差可以消化电梯归首的用电。 fitman 发表于 2015-11-5 10:14
电梯归首是制动过程,基本不耗电,理论上还可以反馈电能回电网,所以不会增加发电机的负担。
电梯自身还有配重,归首也就不一定是制动状态。且再生制动反馈电能和设备选型有关。