多层住宅消防稳压泵的消防供电问题
请教大家一个问题,一个多层住宅建筑,给排水设有消火栓系统,室外消防用水量为15L/S,并且在屋顶设了消防水箱和消防稳压泵,稳压泵一用一备。现在有如下问题求助:1.稳压泵是不是要按照消防负荷来供电?那么这个消防负荷的等级是几级呢?.需要供双电源吗?
2.如果消防负荷按三级负荷考虑的话,还需要供双电源吗?还是可以另外从市政电网单独引一个回路就可以了?
三级负荷,单电源就满足要求 我们这边也是按3级负荷,单电源考虑 三级负荷,单电源考虑应该就够了吧