tianyi2002
发表于 2015-11-3 20:45:07
尺短寸长 发表于 2015-11-2 10:21
消防应急照明——
消防应急(备用)照明
您意思是消防疏散照明必须配备蓄电池对吧?出自何处呢?
另外,我想问的是平时备用照明接入应急照明箱(与消防照明同一个配电箱),考虑到使用方便,对备用照明采用智能控制方式,审图的就提出这是消防的,不应接入智能照明系统,您怎么看待这个问题?
尺短寸长
发表于 2015-11-4 08:36:49
GB 17945-2010,可惜还是有点含含糊糊没将消防备用照明和消防疏散照明分清楚。
平时备用——指非消防的备用照明吧?
非消防备用照明,凭啥“接入应急照明箱(与消防照明同一个配电箱)”?