一类住宅可以用二级SPD吗?

根据GB50057-2010第4.3.8条第5款,当线路未穿越LPZ0区且变压器高压侧装有避雷器、低压母线上装有SPD时,后级配电箱内(如:5#~7#楼的AL-Z箱、AP箱;地下室的D箱、XFD箱等)均可装Ⅱ级试验类型的电涌保护器(SPD),但SPD的电压保护水平Up应与后级被保护设备的耐冲击电压UW相适应。根据防雷审图意见,在一类高层进线处需设置Ⅱ级试验类型的电涌保护器(SPD),在规范处没找到他说的。问问高人怎么解释。

867987926 发表于 2015-10-24 08:35:36

Ⅰ级、Ⅱ级试验类型的电涌保护器(SPD)的选择与防雷区 lightningprotectionzone (LPZ)有关,与属于几类住宅无关。