290651576 发表于 2015-10-21 17:55:04

火规GB50116-2013第9.2.2条

条文:    9.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。

条文说明: 剩余电流式电气火灾监控测器在无地线的供电线路中不能正确探测,不适合使用;而消防供电线路由于其本身要求较高,且平时不用,因此也没必要设置剩余电流式电气火灾监控探测器。


举个例子,一类高层的消防电梯是否需要设置电气火灾监控?

对这个问题一直很纠结。。求大神解答。

benbb_83 发表于 2015-10-22 08:21:13

这条规范和你的例子有什么关系么?

树欲静而风不止 发表于 2015-10-22 08:56:03

楼主的意思:消防电梯平时也要用,应考虑电气火灾监控

290651576 发表于 2015-10-23 11:31:17

树欲静而风不止 发表于 2015-10-22 08:56
楼主的意思:消防电梯平时也要用,应考虑电气火灾监控



根据条文说明,消防供电线路由于其本身要求较高------------------是否是指消防线路采用耐火电缆,所以很难引起火灾,

且平时不用------------------那像消防电梯这种平时在用的,怎么办?另外,应急疏散照明是否考虑电气火灾?
页: [1]
查看完整版本: 火规GB50116-2013第9.2.2条