电梯配电电缆选择与技术措施比相差很大
原来做的电梯13-15KW电梯,选择63A,配16的电缆,前二天一个外审设计院老总给审了一下,提出电梯电缆按措施选择,我查了一下,差别很大,15KW的电梯基本上要100A,配35的电缆了。现在设计人员按这个措施表选择吗?
树欲静而风不止
发表于 2015-10-21 16:06:08
可以看看这篇文章,讲得还不错
树欲静而风不止
发表于 2015-10-21 16:09:33
技术措施的富裕太大,15KW的电梯,到顶就2Ie=54A
DDou
发表于 2015-10-21 16:26:33
08D图集里也有,好像功率比这个小一点!
DDou
发表于 2015-10-21 16:29:52
有时候建筑专业没给提,都是查图集里的!
治学以诚
发表于 2015-10-21 16:52:40
治学以诚
发表于 2015-10-21 16:53:50
治学以诚
发表于 2015-10-21 16:54:49
治学以诚
发表于 2015-10-21 17:12:51
治学以诚
发表于 2015-10-21 17:20:02
xiaogao
发表于 2015-10-21 17:29:11
这是09年的措施啊,