关于火规6.1.4
火规6.1.4提到了“手动控制的消防联动设备”这个概念,说没有这样的设备才。。。。。试问一下:什么设备属于手动控制的消防联动设备?什么又属于自动控制的消防联动设备? 你这断句不太对,应该是“需要手动控制的消防联动设备”。所有联动设备中自动控制都必不可少。 其实根据14X505-1中第44页,就算你带了手动控制的消防联动设备,只要你将手动线引到有人值班的消控室也是可以的。 治学以诚 发表于 2015-10-19 20:1314X505-1中第44页,带了手动控制的消防联动设备,只要将手动线引到有人值班的消控室也是可以的。
纯粹是 ...
{:sweat:}手动直启线来自何处。。。 tianyi2002 发表于 2015-10-19 20:05
其实根据14X505-1中第44页,就算你带了手动控制的消防联动设备,只要你将手动线引到有人值班的消控室也是可 ...
这就是规范没表示清楚:他第一条,本区域内无需手动控制的消防联动设备,就不满足。规范没说满足下列条件之一,所以。。。 tianyi2002 发表于 2015-10-19 20:24
手动直启线来自何处。。。
看14X5050-1第29页,其消防控制室的手动控制线并不受到SAC的影响 树欲静而风不止 发表于 2015-10-20 08:51
看14X5050-1第29页,其消防控制室的手动控制线并不受到SAC的影响
这个也有道理,万一控制柜SAC平时误打到手动挡呢
治学以诚 发表于 2015-10-20 09:18
不提图集我不气,提了图集更是让我生气。既不满足规范,也不符合当前的控制技术,乱画一通。
吃大便吃多 ...
诚版消消气{:4_101:}