rexcao 发表于 2015-10-19 09:41:27

GB28184属于产品规范还是设计规范?

请教一下,GB 28184-2011 消防设备电源监控系统这本规范属于 产品规范 还是 设计规范?

北方郎 发表于 2015-10-19 09:51:04

产品规范。

树欲静而风不止 发表于 2015-10-19 10:05:23

北方郎 发表于 2015-10-19 09:51
产品规范。

随问一句:GB13955是设计还是产品规范

rexcao 发表于 2015-10-19 10:17:19

北方郎 发表于 2015-10-19 09:51
产品规范。

感谢您的答复。再请教一下:消防设备电源监控系统 在什么情况下需要设置?是设火灾自动报警系统就要设置吗?该系统如何设计?(依据的设计规范是哪本?)

北方郎 发表于 2015-10-19 11:10:26

树欲静而风不止 发表于 2015-10-19 10:05
随问一句:GB13955是设计还是产品规范

设计、使用规格。
对应产品规范为GB/Z 6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求.

北方郎 发表于 2015-10-19 11:19:03

本帖最后由 北方郎 于 2015-10-19 11:20 编辑

rexcao 发表于 2015-10-19 10:17
感谢您的答复。再请教一下:消防设备电源监控系统 在什么情况下需要设置?是设火灾自动报警系统就要设置 ...
GB 25506-2010 消防控制室通用技术要求

rexcao 发表于 2015-10-19 13:18:03

北方郎 发表于 2015-10-19 11:19
GB 25506-2010 消防控制室通用技术要求

如按GB 25506-2010 消防控制室通用技术要求3.1条 来判断是否设置消防电源监控系统 ,是否可以认为:设有消防控制室时,就要设置消防电源监控系统,没有设消防控制室(如区域报警系统)就不用设消防电源监控系统?

北方郎 发表于 2015-10-19 13:50:33

rexcao 发表于 2015-10-19 13:18
如按GB 25506-2010 消防控制室通用技术要求3.1条 来判断是否设置消防电源监控系统 ,是否可以认为 ...

对。GB50116 3.4.2也有。

东海龙王 发表于 2015-10-19 15:32:36

无论是产品规范,还是所谓的设计规范,都是规范。应用到工程中,都得执行。
页: [1]