尺短寸长 发表于 2015-10-14 11:51:26

树欲静而风不止 发表于 2015-10-14 08:57
加一台控制器,就多几千块钱。关键你每台探测器还可以省点钱。

干嘛“加一台控制器”?

按14版《建规》规定连“宜设置电气火灾监控系统”都算不上的建筑工程,设计人员为满足11版《低规》“宜设置剩余电流监测器”(存在发生接地故障引发电气火灾的可能)的规定,借用一下FAS的报警总线,既简单经济又可靠安全,却变成违反13版《火规》规定了,不明白是啥道理。{:dizzy:}

……冷不丁,似乎听见FAS公主发话了:
咄!瞎眼昏头啦。
也不看看本宫(FAS)的来头(也是哦,有“现在我说了算”的丁大作靠山了嘛),“高大上”的“皇族血统”兼坐拥“华丽皇宫(消防控制室)”,岂能容许尔等“矮矬穷”的独立式RCM“玷污”。{:huffy:}
哇呀呀!{:curse:}

ethan_fan 发表于 2015-10-28 10:26:36

设不设看《建规》,怎么设看《火规》
况且规范又没有强制要求设电气火灾,拿9.1.3来提,看来是没得可提了