wodq 发表于 2015-10-8 17:20:37

光缆线路也需要装浪涌保护器?

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010   4.3.8. 8 在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置设备时可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用75A。
光缆传输的光,本身不导电的,请问这一条是不是指末端光电转换之后,需设置浪涌保护器?终端箱是指类似光电转换器之类的?如果没有光电转换器,是不是不需要设置?

zhouke 发表于 2015-10-8 18:35:01

就是这个意思。

DDou 发表于 2015-10-9 07:41:27

我也很迷惑,有些书上写的光缆也需要电涌保护器,不知是否正确!

树欲静而风不止 发表于 2015-10-9 09:30:51

光缆线路不需要电涌保护器

D800-1~8 发表于 2015-10-9 16:03:34

光涌。。。。

whitepigeon 发表于 2015-10-10 15:07:26

条文第一句:
4.3.8 防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,应符合下列规定:


所以,我认为设浪涌保护器还是有一些道理的

867987926 发表于 2015-10-16 14:35:55

验收都是按标准来操作的,要严格执行标准。