如何满足建规7.3.8
新建规7.3.8的消防电梯轿厢内部应设置消防专用对讲电话,大家是如何考虑设置的? 轿厢内部应该由电梯公司弄吧,设计说明中写个电梯应满足5方通话要求{:lol:} 还是有个连带角尖问题:电梯轿厢非消防的事故紧急对讲电话是否可与“消防专用对讲电话”共用?如能,“专用”如何理解?
如不能,轿厢内设两对讲电话?似无必要。 yis359574718 发表于 2015-10-8 11:33
轿厢内部应该由电梯公司弄吧,设计说明中写个电梯应满足5方通话要求
请问一下:是那5方通话? 树欲静而风不止 发表于 2015-10-9 09:37
请问一下:是那5方通话?
管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部 rainmen_73 发表于 2015-10-9 13:58
管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部
请问一下:消防电梯轿厢增加专用对讲,接线如何实施 参照轿厢摄像机。 树欲静而风不止 发表于 2015-10-9 14:25
请问一下:消防电梯轿厢增加专用对讲,接线如何实施
应该可以复用。如果一定要设专线,也总是先到机房再接随行电缆入轿厢吧 高层塔楼我一般设3条电话线,消防电梯和客梯各一条,带电话接口的手报等设备合用一条。 新规范出来,基本都设置了。。 我们是设置在机房设置消防专用电话,从机房再引至轿厢