树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 09:10:10

户外箱变的防护等级

咨询一下,户外箱变的防护等级,有没有规定必须多少?

北方郎 发表于 2015-9-22 09:20:29

GB 17467-2010 高压低压预装式变电站
IP23D以上

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 09:25:12

北方郎 发表于 2015-9-22 09:20
GB 17467-2010 高压低压预装式变电站
IP23D以上

谢谢郎主,请问室外配电箱也是这个要求吗?为何夜景照明规范要求IP54

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 09:35:27

夜景照明规范要求的是室外配电箱IP54,我别的场所使用也要求IP54吗?

北方郎 发表于 2015-9-22 10:35:21

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 09:35
夜景照明规范要求的是室外配电箱IP54,我别的场所使用也要求IP54吗?

要看具体安装位置定IP等级。

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:28:38

北方郎 发表于 2015-9-22 10:35
要看具体安装位置定IP等级。

通用室外场所,我这样定,郎主看是否可行:箱变IP23、配电箱IP54、灯具IP65

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:30:04

北方郎 发表于 2015-9-22 10:35
要看具体安装位置定IP等级。

另外,这个IP23D中的D是何意?

尺短寸长 发表于 2015-9-22 15:01:08

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:30
另外,这个IP23D中的D是何意?

lyfengzi 发表于 2015-9-22 17:11:52

树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 14:28
通用室外场所,我这样定,郎主看是否可行:箱变IP23、配电箱IP54、灯具IP65

被外审提过,户外配电箱用IP65

crowdbus 发表于 2016-2-19 20:59:36

一般的IP54就可以啦

枫叶 发表于 2021-7-3 12:19:17

我今天也被校对提了IP65,到底该用多少?

0:00 发表于 2021-7-5 11:13:37

室外箱式变电站按IP23D是为了解决散热等问题。
页: [1]
查看完整版本: 户外箱变的防护等级