截面大于50的电缆不能采用PC管敷设吗?
建筑电气常用数据上的表格如下可以采用,只要满足防火、抗压性能 树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 13:54
可以采用,只要满足防火、抗压性能
图集上为啥到50就不写了呢?是不是大于50,就推荐使用SC管,不建议使用PC管? neulgg 发表于 2015-9-18 14:23
图集上为啥到50就不写了呢?是不是大于50,就推荐使用SC管,不建议使用PC管?
是这样的,规范也有相应表述 除过室外,一般大于35的电缆很少再穿管暗埋了吧,即使穿管,大于40的一般都因为抗压强度会选择金属管了 穿管可以,但一般预埋的需厚壁的 学习了,谢谢分享、