树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 10:53:18

尺短寸长 发表于 2015-9-18 10:11
呵呵。

第一,短路点在哪?


非常抱歉,写错了。两相短路写成单相短路

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 10:54:39

尺短寸长 发表于 2015-9-18 10:11
呵呵。

第一,短路点在哪?


不过其计算的为末端,值大小不一,但与三相的比值差得不是太大

零度左耳 发表于 2015-9-18 10:58:17

要不上零序保护呢,线径在5倍瞬动倍数的情况下还能降多少呢?零序这块不懂,还望各位前辈多讲解下,为什么零序能提高灵敏度,是因为他的动作电流小吗?{:4_98:}

零度左耳 发表于 2015-9-18 11:00:12

fitman 发表于 2015-9-18 10:48
刚用天正算了一下,高压无限大系统,变压器800(6%),330m4x150电缆,单相短路电流是1.64kA,对于出线开关 ...

那要是把瞬动倍数调成5呢,再加个零序保护(我不太懂,希望多讲讲{:smile:})啥的呢?

fitman 发表于 2015-9-18 14:55:01

零度左耳 发表于 2015-9-18 11:00
那要是把瞬动倍数调成5呢,再加个零序保护(我不太懂,希望多讲讲)啥的呢?

能把瞬动倍数调成5当然好,但要实际系统合适才行。用零序保护(不是剩余电流保护)确可提高灵敏度,但这东东调试和可靠性差了点。
电缆和保护的选择。我们设计要考虑的常是以下几方面:
1、载流量:不用说了,必会考虑而且很少会偏小的;
2、压降:有经验的设计师也一定会考虑到的;
3、热稳定:对于低压系统,一般不考虑到也很少出错(变配电房附近的微断除外);
4、灵敏度校验:有做这一步的设计师很少吧!本帖是一个很好的提醒。不过这个问题尺总倒提过很多次了,值得向其学习。

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 15:02:48

零序保护,还得考虑三相不平衡因数

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 15:04:28

只要没有大电机启动,瞬动倍数5倍可以

fitman 发表于 2015-9-18 15:07:25

这个零序保护只为单相短路故障服务,可以调大些。但实际是多少,还是看系统和经验。

engineerli 发表于 2015-9-18 15:39:19

电缆和保护的选择。第3、4这些问题和类似案例还望同仁们彻底剖析一下。

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 15:44:16

热稳定,倒还真是经常有错误选择,如800的变压器,选电缆出线10就不行(一般情况),但很多设计没有注意这个

零度左耳 发表于 2015-9-18 15:48:33

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 15:04
只要没有大电机启动,瞬动倍数5倍可以

我这个电缆箱只带了两部电梯,没有大的电动机一个是10kw 一个是12kw的

零度左耳 发表于 2015-9-18 15:50:26

fitman 发表于 2015-9-18 14:55
能把瞬动倍数调成5当然好,但要实际系统合适才行。用零序保护(不是剩余电流保护)确可提高灵敏度,但这东 ...

热稳定没算过 灵敏度只在距离长的情况下算算,可是目前我的这种情况该选用多大的电缆呢如果短距离50的电缆就够了。哎...

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 15:50:34

零度左耳 发表于 2015-9-18 15:48
我这个电缆箱只带了两部电梯,没有大的电动机一个是10kw 一个是12kw的

那你这个躲过电机启动,没有问题

零度左耳 发表于 2015-9-18 15:51:39

fitman 发表于 2015-9-18 14:55
能把瞬动倍数调成5当然好,但要实际系统合适才行。用零序保护(不是剩余电流保护)确可提高灵敏度,但这东 ...

热稳定没算过 灵敏度只在距离长的情况下算算,可是目前我的这种情况该选用多大的电缆呢如果短距离50的电缆就够了。

零度左耳 发表于 2015-9-18 15:55:30

树欲静而风不止 发表于 2015-9-18 15:50
那你这个躲过电机启动,没有问题

嗯 5倍可以躲过的 电梯我昨天按7倍的启动电流算的 不知道对不?那我把电缆由50提到95如何,瞬动倍数调到5。然后零序这里我也不大懂就不考虑了,昨天在尺总的提醒下看到95版的供配电规范有提到,新版的没有零序保护这块了 。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 电缆线径的选择问题