幼儿园中庭水专业选择了水炮,水炮消防电源能否从普通照明箱引出?

本帖最后由 taiyuntao 于 2015-9-12 09:24 编辑

中型幼儿园,除过应急照明及水炮无其他消防用电设备,应急照明是采用的单灯带蓄电池解决的,幼儿园中庭水专业选择了自动射流型灭火水炮,水炮消防电源能否从应急照明箱单独引出一个回路供给?

zz_1973 发表于 2015-9-11 19:16:30

10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
消防配电设备应设置明显标志。
有水炮就得有消控室。

yis359574718 发表于 2015-9-13 12:20:29

多么高大上的幼儿园啊,还用水炮

树欲静而风不止 发表于 2015-9-14 08:42:07

水炮消防电源,是什么用电设备?电磁阀?

树欲静而风不止 发表于 2015-9-14 08:45:46

我做的消防水炮,其阀门电源、视频电源均由消防炮控制柜提供

hwhrq2004 发表于 2015-9-14 15:23:11

中型幼儿园要火灾自动报警,建规8.4.1.7.

taiyuntao 发表于 2015-9-14 17:37:01

树欲静而风不止 发表于 2015-9-14 08:42
水炮消防电源,是什么用电设备?电磁阀?

220V的自动射流灭火装置,电磁阀也是220V

taiyuntao 发表于 2015-9-14 17:38:44

树欲静而风不止 发表于 2015-9-14 08:45
我做的消防水炮,其阀门电源、视频电源均由消防炮控制柜提供

对的,控制柜可以提供不间断电源,故最后从总配电总箱给控制柜单独给了一路

taiyuntao 发表于 2015-9-14 17:39:52

hwhrq2004 发表于 2015-9-14 15:23
中型幼儿园要火灾自动报警,建规8.4.1.7.

火灾自动报警已上,水专业上了自喷和大空间的自动射流装置

D800-1~8 发表于 2015-9-15 13:30:55

想起了金正恩的———炮决


消防炮会不会打到小孩