污水处理厂需要系数取值
图中所示的需要系数取值正确吗?污水厂的电机很多,但功能不同,每组只有1~3台,需要系数是按1取,还是按规范上给的取(图中取法),规范上的需要系数应该是设备组的。你这个需要系数取值可以。(单台设备也有需用系数的) 树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 16:42
你这个需要系数取值可以。(单台设备也有需用系数的)
单台设备也有需用系数的——
哪份技术资料有讲? 图中的需要系数基本取的还可以,有几个不对,但对计算结果影响不大,就算了。 贾行家 发表于 2015-9-10 21:28
图中的需要系数基本取的还可以,有几个不对,但对计算结果影响不大,就算了。
这种单台设备较多,也乘小于1的需要系数?不是单台设备功率之和乘以同时系数? sun722 发表于 2015-9-11 08:35
这种单台设备较多,也乘小于1的需要系数?不是单台设备功率之和乘以同时系数?
当然要分别*需要系数来计算总的计算负荷了,你把所有运行设备功率累加*同时系数,你同时系数怎么取值?这些设备运行工况都不一样。
当然你这个污水处理规模太小,按你说的算法算出来也没啥,不会有太大偏差,但如果处理规模大了,设备容量大、设备类型多,那差别可就大了。