有一个改造项目,基础接地怎么改造
有一个改造项目,增加了不少电气竖井和配电箱,请教下电气井里的电气设备怎么接地, 民规8.12.10,竖井内应敷设有接地干线和接地端子 树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 15:59民规8.12.10,竖井内应敷设有接地干线和接地端子
问题是怎么改造。原来基础都弄好了, z405664385 发表于 2015-9-10 16:49
问题是怎么改造。原来基础都弄好了,
明敷接地干线,明装端子箱。基础接地如果预留有小钢板,接地电阻满足要求就接,如不行就接到原配电系统的接地装置或打人工接地体 树欲静而风不止 发表于 2015-9-11 08:47
明敷接地干线,明装端子箱。基础接地如果预留有小钢板,接地电阻满足要求就接,如不行就接到原配电系统的 ...
好的,谢谢,如果防雷也要改造,原来三级防雷,现在改为二级,是不是要设专用防雷引下线? z405664385 发表于 2015-9-11 11:16
好的,谢谢,如果防雷也要改造,原来三级防雷,现在改为二级,是不是要设专用防雷引下线?
咨询下结构人员原构造柱内引下线的施工方法,接地电阻可以做个检测。 连接原构造柱内钢筋采用植筋工艺接引下线. 设专用引下线是最简单和容易满足规范的做法,但实际上是最不好的做法。
建议还是打开天平立柱处的水泥,检测柱内钢筋的对地电阻,满足规范要求则以此为引下线。这样相对可靠。但做之前要把方案给防雷防审核,他们可能不认同。
页:
[1]