TN系统,10kV侧的高压侧接地故障会引起低压侧人身电击事故
说到点子上了,明白人,室外做不了等电位,采用TN系统就是坑爹,电路压根没问题,电死了都不知道什么问题,悲剧。
RK5707
发表于 2015-9-10 11:48:19
尺短寸长 发表于 2015-9-10 11:20
回看 4# 楼。
说实话,没有看明白。
根据这个如果漏电开关整定到300mA。那么,额定剩余不动作电流,只要大于150mA就可以吧?然后检测泄漏电流也要除2??
尺短寸长
发表于 2015-9-10 11:51:16
自然泄漏电流不能大于额定剩余不动作电流的一半。
额定剩余不动作电流的优选值为额定剩余动作电流的一半。
一半的一半,不就是四分之一么?
RK5707
发表于 2015-9-10 13:00:58
尺短寸长 发表于 2015-9-10 11:51
自然泄漏电流不能大于额定剩余不动作电流的一半。
额定剩余不动作电流的优选值为额定剩余动作电流的一半。 ...
懂了{:lol:}
xuxizhong
发表于 2015-9-10 14:24:23
尺短寸长 发表于 2015-9-10 11:12
不完整。
对第2点还点小异议,不接地系统同样不行。不接地系统接地电容电流不超过30可不动作,带故障运行。加载在RB(4欧)的电压为30x4=120V,120>24V。
尺短寸长
发表于 2015-9-10 14:27:58
30A 不用了。
变电所,一般要求不超 2 欧(上海供电局的独立变电站,都在0.5 欧以下)。
10 X 2=20<24。没有问题。
尺短寸长
发表于 2015-9-10 14:29:00
即便 30A,放在上海
30X 0.5=15<24。没有问题。
树欲静而风不止
发表于 2015-9-10 14:37:41
整定的300mA,250mA有可能动作,200mA有可能动作,但150mA就不动作。