的确不是强条啊 路灯不是都这么设计的啊
不是强条也不是说就能无视,何况确实隐藏着发生较大的危害的可能。 路灯有许多那样的设计不是说那样做是对的,而是说路灯由于过电压发生次生灾害的可能性比较小,(并且路灯接线是用穿刺夹接线,N线不断开,N线虚接的可能性也比较低。)大家睁一只眼闭一只眼也就过去了。
要是在室内,灯具布置环境可燃物比较多的情况下,灯具由于过电压发生次生灾害的可能性大、危害可能会很严重,
室内布线接线方式也大多是在接线盒拧在一起,N线接线容易出问题.这个问题就不能略过了. zz_1973 发表于 2015-9-14 10:03
路灯有许多那样的设计不是说那样做是对的,而是说路灯由于过电压发生次生灾害的可能性比较小,(并且路灯接 ...
谢谢 单是民规的适用范围 不包括 室外照明设计吧除了这个 就没有违反的规范条纹了 一般是不推荐这做法,但工业是可以的 三相断路器保护单相负荷时,断路器的A-S特性会有变化。