采用矿物绝缘电缆时,可否利用其铜护套作为接地PE线使用?
如题,如果可以的话,具体做法参考哪个图集,谢谢 首先不建议使用,因为根据规范规定:如果使用护套作为接地PE线,那么就要满足一些限制条件,比较麻烦。 RK5707 发表于 2015-9-6 12:54首先不建议使用,因为根据规范规定:如果使用护套作为接地PE线,那么就要满足一些限制条件,比较麻烦。
看了几篇文章都说可以作为PE线使用,不知道实际情况到底如何 截面积应满足GB 16895.21的413.1中关于自动切断电源所要求的条件,而且能承受预期的故障电流。 最好计算一下截面积,满足要求完全可以用作PE线。 neulgg 发表于 2015-9-6 13:19
看了几篇文章都说可以作为PE线使用,不知道实际情况到底如何
根据规范是可以使用的,但是不是所有都能用,如果是我,直接可以无视这条。需要五芯就用五芯。省心{:lol:} 图集《矿物绝缘电缆敷设》09D101-6第33页说可以的。
接地:对于该电缆来说,一般不需要单独的接地导线,因为电缆的铜护套已起到了接地导线的作用且有极好的低接地电阻,比其他绝缘电缆可节约一根接地导线。 yslideb 发表于 2015-9-6 16:26
图集《矿物绝缘电缆敷设》09D101-6第33页说可以的。
接地:对于该电缆来说,一般不需要单独的接地导线,因 ...
图集上是这么写的,就是不知道实际如何操作。作为接地导线时,有没有图集提供具体做法供施工人员参考呢 度娘【刚性矿物绝缘电缆凡规格超过35mm2的均为单芯电缆,如1根70mm2的电缆,普通电缆只需3×70+2×35五根导体在同一外护套内即可,而BTTZ要达到同等规格须由3根70mm2加1根35mm2的单芯电缆拼合而成。单芯电缆的交货长度较短,例如240mm2的电缆交货长度为69米,若敷设距离较长则会增加大量中间接头的制作,使得施工工作量成倍增加。】网上找来几张图片如下:
如果利用铜护套做PE线。当使用单芯时,用一相电缆的铜护套做PE线还是全部并起来做PE线?
RK5707 发表于 2015-9-7 12:24
度娘【刚性矿物绝缘电缆凡规格超过35mm2的均为单芯电缆,如1根70mm2的电缆,普通电缆只需3×70+2×35五根导 ...
这也是让人疑惑的一点,有没有人来给解答一下 RK5707 发表于 2015-9-6 15:52
根据规范是可以使用的,但是不是所有都能用,如果是我,直接可以无视这条。需要五芯就用五芯。省心{:lol: ...
这个线,太贵..能省还是尽量省..
外壳都是铜护套,不当PE线,太浪费了.. chipy 发表于 2015-9-7 19:24
这个线,太贵..能省还是尽量省..
外壳都是铜护套,不当PE线,太浪费了..
是这个道理,具体怎么做呢,有没有图集供施工人员参考?