闻见知行 发表于 2015-9-6 10:42:42

变电所低压配电柜的短时耐受电流如何确定?

   变电所低压配电柜的短时耐受电流如何确定?依据是什么?

RK5707 发表于 2015-9-6 13:00:31

个人认为:其依据就是电器的短路分段能力吧,查厂家提供的样本选型手册,根据短路电流选用电器规格型号。

树欲静而风不止 发表于 2015-9-6 14:30:09

主要是依据计算的短路电流

h793949196 发表于 2015-9-6 15:46:47

这个要看厂家样本的,短时耐受电流Icw由断路器额定电流Ir确定。当Ir≤2500A,Icw取12Ir和5KA中大者。当Ir>2500A,Icw取30KA.这里说的Icw都是指最小取值