施工验收发现电缆沟里全是水,是自已渗还是靠抽水机啊
前二天去施工现场验收:发现电缆沟里全是水, 施工工人说过几天这水就没有了。这不是这种情况应该有水就要向外排啊。但看图集只是做了坑1、用排水泵将积水排空(电泵或手摇泵均可)。
2、检查电缆沟的防水是不是没做好。 室外电缆沟的排水坑内应设置排水管,大于0.4%坡度排到就近的雨水井里 没事。电缆离地还有150mm距离呢
浸泡1个月没事的 D800-1~8 发表于 2015-9-1 14:04
没事。电缆离地还有150mm距离呢
浸泡1个月没事的
电缆全被淹了呢?
浸泡2个月?浸泡6个月?始终浸泡呢?
PS
指:采用的电缆,不是水下电缆。 应及时将水抽空,并检查水的来源,以及电缆沟防水、排水坡度等是否做了 采用移动泵先排水吧,排完水排查进水原因