采用红外对射探测器必须两个才能联动排烟等消防系统吗?
采用红外对射探测器必须两个才能联动排烟等消防系统吗?空气采样系统又该如何联动?一组红外探测器的探测器区域是很大的,可达14x100=1400平方米 估计编规范的丁大,没想这么多。 所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置 树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:13
所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置
没看懂。
楼主的问题,与“所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置”构得成因果关系吗? 尺短寸长 发表于 2015-8-31 09:25
没看懂。
楼主的问题,与“所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置”构得成因果关系吗?
就是丁总的强条4.1.6给闹的 1、{:4_108:}楼主的两个联动按416是不满足规范要求的
2、保护面积1400是理论的,没啥问题啊,这么大的空间也不太可能只设一个这探头的,其他方面的要求联合起来设置,应该能满足416,比如手报,消火栓按钮信号 树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:13
所以规范才要求,大于12米得设置两种探测装置
这个是几条几点哦?{:4_91:} 手报,消火栓按钮信号=不同参数的火灾探测器? 树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 10:51
就是丁总的强条4.1.6给闹的
在新《火规》中,丁大常干自抽自己耳光的事。 树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:22
手报,消火栓按钮信号=不同参数的火灾探测器?
416没说是火灾探测器啊 山水2012 发表于 2015-8-31 11:14
这个是几条几点哦?
12.4.1 条。 山水2012 发表于 2015-8-31 11:28
416没说是火灾探测器啊
12.4.1,我们一个设计被消防提了,厂房,超过12米,消防要设两种探测器 树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 11:36
12.4.1,我们一个设计被消防提了,厂房,超过12米,消防要设两种探测器
最后屈服了?{:4_121:}
前不久,俺也刚做了一个单层厂房超12的,局部平台上设烟感,镂空上空按12.4.3,审图也没提