商场内吊顶式空调机组用不用做热保护?
通常暖通专业提供的条件为:一组吊顶空调机组功率2*0.55KW或2*1.0KW,这种空调机组用不用做热保护,不做就一个断路器控制两台就可,做就得按电机分回路做?大家都做么,怎么合适 机组自身控制箱,热保护、接触器在他那里 奥,那就行,谢谢 树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:27机组自身控制箱,热保护、接触器在他那里
在哪里? 据我的工程实例看,暖通空调设备,如风机、空调器、水泵等,很少有厂家自配控制箱的,中央空调主机倒是有的。 即使厂家不配套,自己画控制箱时,热继、接触器也在控制箱里 一般风机不带控制箱,水泵大多数都是自带,通用配电规范说适合0.55kW及以上按这规范执行,于是有了。。。 两种方法各有利弊,最近出的商场,甲方施工的比较青睐一带多 空调新风机 貌似都带控制箱..在新风机上自带.