消防水泡联动问题

大家做带有消防水泡的工程的时候,联动部分怎么解决,预留输入模块,还是全部画出来,有要求么?

山水2012 发表于 2015-8-28 17:18:27

消防水炮有啥联动内容啊?一直都以为是人工操作的

zz_1973 发表于 2015-8-28 17:18:54

按照水炮规范来
我记得大概要注意以下
1、水泵房要有启动按钮
2、现场要有控制箱

枫叶 发表于 2015-8-28 17:25:25

我们一般都甩给专业厂家配套,火灾报警的人家都不出这块的联动

枫叶 发表于 2015-8-28 17:26:31

打电话问过水泡的厂家,都说,预留个输入模块不用管了,校对人员非让加上,无语

zz_1973 发表于 2015-8-28 17:37:08

联动就是联动电磁阀(或电动阀,由水专业定),也很简单。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 10:14:51

消防水炮,厂家配套有控制柜,现场控制箱及控制系统。火灾报警系统加装输入模块就行。

h793949196 发表于 2015-9-1 17:05:37

厂家成套的,你可以跟给排水专业沟通一下。如果要画。可以再相应部位预留一圈防火线槽。之后的厂家安装消防炮会有很多线我要布置的。具体探头布置数量和位置他们根据自身设备参数和性能会深化的

dzkxian 发表于 2015-9-2 15:05:35

你参考下 《固定消防炮灭火系统设计规范》《CECS 245-2008 自动消防炮灭火系统技术规程》等规范。