老康阁楼 发表于 2015-8-27 12:47:00

咦。。原来防火卷帘两侧要加报警装置的条文新规范没了

原来防火卷帘两侧要加报警装置的条文新规范没了,现在是不加还是。。。。

尺短寸长 发表于 2015-8-27 13:26:00

有的!

条款内容,有变!

老康阁楼 发表于 2015-8-27 14:36:55

{:4_91:}哈哈,找了一圈还是没找到

尺短寸长 发表于 2015-8-27 16:03:04

老康阁楼 发表于 2015-8-27 14:36
哈哈,找了一圈还是没找到

粗枝大叶,堪比老诚?


尺短寸长 发表于 2015-8-27 16:13:24

老康阁楼发表于 3 小时前
原来防火卷帘两侧要加报警装置的条文新规范没了,现在是不加还是。。。。
楼主是不是在问“警报装置”而非“报警装置”?{:4_106:}

yangyang7201 发表于 2015-8-27 16:19:30

本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-27 16:22 编辑

6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;

估计楼主指的是这条款里的“警报装置”!

尺短寸长 发表于 2015-8-27 16:21:44

词不达意,害死人啊!

编规范的,遣词造句,不可造次,当心了啊。

山水2012 发表于 2015-8-27 16:31:39

尺短寸长 发表于 2015-8-27 16:21
词不达意,害死人啊!

编规范的,遣词造句,不可造次,当心了啊。

警报装置不等于报警装置,或许规范确实没要求设警报装置了。

老康阁楼 发表于 2015-8-27 16:44:39

我想说的是那个声光警报器

老康阁楼 发表于 2015-8-27 16:48:52

不好意思,我平时也叫声光报警器,呵呵。。。以前这可是必查项,咋就没了呢。。。

yangyang7201 发表于 2015-8-27 16:52:21

老康阁楼 发表于 2015-8-27 16:48
不好意思,我平时也叫声光报警器,呵呵。。。以前这可是必查项,咋就没了呢。。。

必查项被新《火规》一枪毙了呗{:titter:}

建议设计还是做上吧!

山水2012 发表于 2015-8-27 16:57:10

yangyang7201 发表于 2015-8-27 16:52
必查项被新《火规》一枪毙了呗

建议设计还是做上吧!

查新规范,暂未发现相关文字{:4_119:}。空腔期,还是上{:4_94:},这个还是必要的。属于6.5.1的内部拐角处?{:4_107:}

山水2012 发表于 2015-8-27 17:00:19

{:5_131:}大家都一起来猜摸编者的编规范的意图、意思吧!作为规范不是明确指导,而是让设计人员去揣摩{:5_147:}

yangyang7201 发表于 2015-8-27 17:10:22

本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-27 17:13 编辑

山水2012 发表于 2015-8-27 17:00
大家都一起来猜摸编者的编规范的意图、意思吧!作为规范不是明确指导,而是让设计人员去揣摩{:5_1 ...

大家都一起来猜摸编者的编规范的意图、意思吧!

丁大主编的理念是海底的针,摸不到也猜不透。编规范的跟做设计的不在一个频道上,别费那劲了!

zhouke 发表于 2015-8-27 22:22:37

卷帘门若无警报装置,下降时有可能发生危险。